4.6 静电放电抗扰度试验


4.6.1 目的
    检验收发装置对带静电人员、物体接触造成的静电放电的适应性。
4.6.2 方法
4.6.2.1 将试样按GB/T 17626.2-1998的7.1.1规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常工作状态20min。
4.6.2.2 按GB/T 17626.2-1998的第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表4所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按4.3进行基本性能试验。
表4
4.6.3 要求
    试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样应满足3.2.2要求。
4.6.4 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.2-1998的相关规定。