中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.12 恒定湿热(耐久)试验


4.12.1 目的
    检验收发装置长时间承受使用环境中湿度影响的能力。
4.12.2 方法
4.12.2.1 在不通电的情况下,将试样置于试验箱内。
4.12.2.2 调节试验箱,使温度为55℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持21d。
4.12.2.3 取出试样,在正常大气条件下,恢复12h后,检查试样表面涂覆情况,并按4.3进行基本性能试验。
4.12.3 要求
    试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.12.4 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的相关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置 XF545.2-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读