中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C (资料性附录)不同火灾升温曲线的可能应用场景指南


C.1 碳氢(HC)升温曲线
GB/T 9978.1给出了纤维类火灾的标准温度-时间曲线,为建筑构件的耐火性能试验规定了标准试验条件。在给定一个耐火试验条件时,试验曲线应与真实火灾相关联;在某些实际情况下,可以识别出真实火灾场景与GB/T 9978.1规定的标准试验条件之间的差异,如在石油化工和海上石油工业等建筑中,存在以液态碳氢化合物为主要燃料的火灾,此类火灾具有温度高、升温速度快的特点。因此,可以采用碳氢升温火灾曲线评价构件的耐火性能。
C.2 室外火灾升温曲线
在某些实际情况下,建筑构件的受火条件不如它们在防火分区内部的受火条件严酷。例如,建筑物四周的墙体,这些墙体可能受到建筑室外火焰或者从窗户出来的火焰的烧灼,因为室外火灾存在大量的热量扩散现象,所以应给出较低水平的受火条件。因此采用室外火灾升温曲线评价构件的耐火性能。
C.3 缓慢升温曲线
对于某些建筑构件,它们在热作用下易发生反应,此类建筑构件在缓慢增长火灾中的实际耐火性能可能明显低于采用GB/T 9978.1规定的标准温度-时间曲线实验确定的耐火性能,因此,可以采用缓慢升温火灾曲线评价此类建筑构件的耐火性能。
C.4 电力火灾升温曲线
在某些实际情况下,如在电站、输配电设施或有机高聚物材料加工与贮存场所中,建筑构件可能经受以有机高聚物材料为主要燃料的火灾,此类火灾可称为电力火灾,其升温条件比GB/T 9978.1规定的标准纤维类火灾更严酷,而比碳氢(HC)火灾要缓和。因此,可以采用电力火灾升温曲线评价构件的耐火性能。
C.5 隧道火灾RABT-ZTV升温曲线
在某些实际情况下,如城市地铁、公路、铁路沿线的全封闭隧道内,结构构件可能经受的火灾有较强的特殊性,火灾初期短时间内急剧升温,然后持续一段时间以后下降至环境温度,此类火灾升温曲线称为隧道火灾RABT-ZTV升温曲线。因此,采用隧道火灾RABT-ZTV升温曲线评价构件的耐火性能更为合理。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 GB/T26784-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读