6.3 主体材料性能试验


6.3.1 耐老化性能试验
    按HG/T 2580规定的方法测定储水装置主体材料试样的拉伸强度并记录。按GB/T 24135规定的方法对试样进行加速老化试验。试验完毕,按HG/T 2580规定的方法再一次测定其拉伸强度并记录。
6.3.2 耐磨损性能试验
    按GB/T 19089—2012规定的方法1对储水装置底部触面材料进行磨损性能试验,试验完毕观察试样的损坏程度。
6.3.3 抗刺穿性能试验
    按GB/T 20655规定的方法进行刺穿性能试验,试验完毕记录抗刺穿力。
查找 上节 下节 返回
顶部

移动式消防储水装置 XF1204-2014