6.5 密封和耐压性能试验


6.5.1 密封性能试验
6.5.1.1 囊式消防储水装置

将储水装置储满水,排出残留的空气,关闭排水阀及各进、出水阀门,关闭安全阀的自动卸压功能, 用试压泵向装置内加压,试压泵压力表精度不应低于1.6级,待压力升到承受水压的1.1倍,保持3min 再泄压。
6.5.1.2 非囊式消防储水装置
将储水装置放置在平地上并储满水后进行目测检查。
6.5.2 耐压性能试验
将囊式消防储水装置储满水,排出残留的空气,关闭排水阀及各进、出水阀门,将安全阀取下并堵住 该压力孔,用试压泵向装置内缓慢加压,试压泵压力表精度不应低于1.6级,待压力升到承受水压的 1.5倍,保持3min再泄压。