中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
7 判定条件
7.1 按照第4、5和6章的规定程序,同时符合下列条件可认定为燃烧竖炉试验合格。
a) 试件燃烧的剩余长度平均值应≥150mm,其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零;
b) 每组试验的由5支热电偶所测得的平均烟气温度不超过200℃。
7.2 凡是燃烧竖炉试验合格,并能符合GB 8624—1997对可燃性试验(GB/T 8626—1988)、烟密度试验(GB/T 8627—1999)规定要求的材料可定为难燃性建筑材料。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
6 试件燃烧后剩余长度的判断
下一节:
8 试验报告
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 试验装置
3.1 燃烧竖炉
3.2 测试设备
3.3 炉内压力
3.4 燃烧竖炉中各组件的校正试验
4 试件制备
5 试验操作
6 试件燃烧后剩余长度的判断
7 判定条件
8 试验报告
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读