5 基本要求
5.1 火灾现场照相的构图要完整,能充分反映画面的拍照意图。
5.2 应能清晰地反映出火灾现场的基本状况、火灾痕迹物品的状况与特征。
5.3 应充分利用现场光线条件,必要时可使用照明光源,确保照片色彩真实、曝光正确、影像清晰、反差适中。
5.4 场景拍照应记录拍照位置和拍照方向,并在平面图上标出每张照片的数字序号及拍照方向,反映 出各画面间的关系。
5.5 数字影像宜采用JPEG、RAW、TIFF等格式。