中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 基本破拆性能要求


5.5.1 砍断性能
消防斧、撬斧斧头平刃应能砍断直径10 mm的Q235A圆钢,消防腰斧平刃应能砍断直径6.5 mm的Q235A圆钢,且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
5.5.2 凿击性能
消防斧、冲击式破拆器尖刃应能凿裂强度等级为C20的混凝土试块,消防腰斧、撬斧尖刃应能凿穿厚度1.5 mm的Q235A钢板,且刃口应无明显崩刃和开裂。
5.5.3 钩拉性能
消防挠钩应能承受3000N的拉力,且应无断裂、脱落等现象。
5.5.4 起撬、切割性能
撬斧起撬部位应能承受7840N的载荷,切割部位应能切割厚度1.5mm的Q235A钢板,且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件 GB32459-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读