中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
铺地材料的燃烧性能测定  辐射热源法
Reaction to fire tests for floorings—Determination of the
burning behaviour using a radiant heat source
(ISO 9239-1:2002,IDT)
GB/T 11785-2005/ISO 9239-1:2002
2005-09-28发布  2006-04-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会  发布

本标准等同采用ISO 9239-1:2002《铺地材料燃烧性能  第1部分:用辐射热源法测量燃烧性能》。
本标准是国际标准化组织ISO/TC 92和欧洲标准化委员会合作开发的试验方法,它仅在实验室试验条件下评定材料的燃烧性能,不能单独用于描述或评定材料在实际火灾条件下的火灾危险性,也不能作为材料燃烧危险性有效评价的唯一依据。
本标准代替GB/T 11785—1989《铺地材料临界辅射通量的测定  辐射热源法》。
本标准与GB/T 11785—1989相比主要变化如下:
——增加了火焰熄灭时临界辐射通量的概念。(见第3章)
——提出了最长试验时间30min,并取火焰熄灭处的辐射通量值或试验30min时火焰前端对应位置的辐射通量值作为临界辐射通量。(见第3章和第7章)
——箱体烟道内的风速改为(2.5±0.2)m/s,原标准要求(1.22±0.02)m/s。(见第4章)
——校准板上的开孔位置从110mm开始,每隔100mm开一直径为(26±1)mm的孔,直到910mm处。不同于原标准从100mm开始,到900mm处。(见第4章)
——试验装置中点燃试样的点火器长250mm,由上下两排共35个小孔组成,原标准为开口孔径为(0.075±0.003)mm的市售文氏(Venturi torch)喷灯。
——试验程序中,没有要求具体的箱体温度值和黑体温度值,仅要求每次试验的箱体温度和黑体温度不能超过校准时温度的误差范围,并且要求的偏差范围不一样。(见第7章)
——增加了对拼块材料的安装要求。(见第5章)
——试验过程增加了测试箱体烟道中的烟气密度值。(见第7章)
本标准的附录A是规范性附录,附录B和附录C是资料性附录。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准参加起草单位:陕西省纺织科学研究所。
本标准主要起草人:赵成刚、曾绪斌、马昳。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 11785—1989。

查找 上节 下节 返回
顶部

铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005/ISO9239-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读