6.3 安全性能试验
6.3.1 绝缘性能试验
手动破拆工具手柄部分浸水2 h后取出,擦去表面水滴后,选取三处最薄弱点用1 000 V兆欧表测量其绝缘电阻。
6.3.2 抗拉离性能试验
手动破拆工具的抗拉离试验应在拉力试验机上进行。将工具头部和手柄尾端分别固定在拉力试验机上下两端夹具上,逐渐施加拉力至规定值。