中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.21 雨淋试验


4.21.1 目的
检验产品防雨的能力。
表23
4.21.2 试验方法
试验用水为洁净的自来水,水温与试验样品的温度之差不应超出5℃。
在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常监视状态。条件试验后进行功能检测,并应对试验样品的任何注水口进行检查。试验期间,将试验样品安放在正常工作位置,完全裸露。水雾从垂直方向及与垂直方向成夹角方向向试验样品喷注。图29和图30为两种试验设备的试验简图,可任选其中一种进行试验。图29为固定式雨淋试验设备。进行试验时,试验样品与喷孔之间的最小距离不大于200mm,水流量为1.75L/min±5%,可用流量计测量,试验时间为10min。图30为手持式雨淋试验设备,且带有可移动的防护罩,进行试验时,试验样品与喷孔之间的最小距离为300mm〜500mm,水流量为(10土0.05) L/min,试验时间至少为5min。
4.21.3 严酷等级
本试验适用于安装在户外的产品。
4.21.4 试验设备
固定式雨淋试验设备。
手持式雨淋试验设备。
图1 碰撞试验设备图
图2 弹簧操纵的碰撞试验仪器
图3 台式试验样品的试验布置简图
图4 落地式设备的试验布置简图
图5 静电放电发生器输出电流波形
图6 静电放电发生器原理图
图7 静电放电发生器的放电电极
图8 典型的试验设施举例
图9 落地式试验设备的试验布置
图10 台式设备的试验布置
图11 AC电源线试验用耦合/去耦网络
图12 其他外连接线试验用电容耦合夹
图13 50Ω负载时单脉冲波形
图14快速瞬变脉冲群概略图
图15 电瞬变脉冲发生器电原理图
图16 交/直流线上电容耦合的试验配置示例,线-线耦合
图17 交/直流线上电容耦合的试验配置示例,线-地耦合
图18 交流线(三相)上电容耦合的试验配置示例;线L3-线L1耦合
图19 交流线(三相)上电容耦合的试验配置示例;线L3-地耦合,信号发生器输出接地
图20 非屏蔽互连线试验配置示例;线-线/线-地耦合,用电容器耦合
图21 非屏蔽不对称工作线路试验配置示例;线-线/线-地耦合,用气体放电管耦合
图22 非屏蔽对称工作线路配置示例;线-线/线-地耦合,用气体放电管耦合
图23 开路电压波形
图24 短路电流波形
图25 组合波信号发生器的电路原理图
图26 单一受试设备试样布置图
图27 多单元系统的试样布置图
图28 选择注入法的规则
图29 固定式雨淋试验装置简图
图30 手持式雨淋试验装置简图


 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读