供给辐射板的燃气和空气必须经过适当的压力、流量调节阀、安全装置和流量计。一个适当的供给系统应满足以下要求。
a)天然气、甲烷或丙烷的供应中流量至少为0.1L/s,并有足够的压力克服供给系统中在调节器、控制阀、流量计、辐射板等上的摩擦损失;
b)空气的流量至少为4.5L/s,压力要能足够克服供应系统内的摩擦损失;
c)燃气和空气分别有单独的控制阀;
d)燃气供给线路中有单向阀和压力计;
e)一个电力控制阀,当断电、点火器表面空气压力或温度降低时能自动关闭燃气的供给;
 f)提供空气供给中的过滤器和流量控制阀;
g)在常温常压下,天然气、甲烷或丙烷宜用量程为0.1L/s到1.0L/s,精度为1%或更好的流量计;
h)在常温常压下,空气适合用量程1L/s~10L/s的流量计。