中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 外观和主要部件


4.2.1 产品外观应符合下述要求:
a) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
b) 紧固部位无松动。
4.2.2 指示灯应符合以下要求:
——表示各种状态的指示灯应用颜色标识。红色表示报警,黄色表示故障,绿色表示正常;
——所有指示灯应有清楚的功能标注;
——指示灯点亮时,在其正前方3m处、光照度为100lx〜500lx的环境条件下,应清晰可见。
4.2.3 在正常工作条件下,距音响器件正前方1m处的声压级(A计权)不应小于70dB。
4.2.4 接线端子应符合以下要求:
——有保护罩;
——清晰标注功能;
——强、弱电接线端子分开设置。
4.2.5 插座应设有保护接地端子。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读