中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.12 振动(正弦)(耐久)试验


5.12.1 试验步骤
5.12.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样不通电。
5.12.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.9810m/s2的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.12.1.3 检查试样外观及紧固部位。
5.12.1.4 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.12.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读