5 痕迹特征


5.1 玻璃受热变形痕迹具备如下特征:
    ——表面光滑发亮、卷曲,凸凹不平;
    ——边缘圆滑,无锐角、利刃;
    ——完全失去原来形状,呈不规则瘤状、球状、条状等流淌形态,有多层粘接。
5.2 玻璃受热炸裂痕迹具备如下特征:
    ——平面有裂纹形态,裂纹从固定边框的边角开始形成,呈树枝状或相互交联呈龟背纹状;
    ——碎块无固定形状,表面平直、边缘均匀或直角锐利,有的边缘呈圆形状、曲度大,用手触摸易划割。
5.3 玻璃外力破坏痕迹具备如下特征:
    ——裂纹呈辐射状,碎块呈尖刀形、锐利、边缘整齐平直;
    ——断面呈以受力点为中心的放射(辐射)状,弓形线汇集的一面是受力面;
    ——断面棱边有齿状碎痕,有细小的齿状碎痕为背力面,没有的是受力面;
    ——有同心圆状碎纹,圆心处为受力点。