中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 内部检查


5.3.1 打开接线盒,查看接线盒内表面以及电源线、接线端情况。
5.3.2 卸拆下电动机外部接线,并做好标记,检查绕组相间通断。
5.3.3 对于带有电容的单相电动机,检查电容状态。
5.3.4 把电动机与传动装置分开,查看传动装置状态。
5.3.5 对于风冷电动机,取下风扇罩和风扇叶,查看扇叶状态。
5.3.6 使用拆卸类工具或切割类工具将轴伸端端盖与机座分离并抽出转子,注意不要损伤电动机机座与转轴以外的其他部件。
5.3.7 对比电动机机壳内表面与外表面金属变形、变色程度。
5.3.8 检查轴承、转子、定子硅钢片表面状态。
5.3.9 检查绕组端部、套管内的电源引线、外壳穿线孔处的电源线是否有熔化痕迹。
5.3.10 检查定子线圈电磁线漆膜状态。
5.3.11 比较绕组端部各相变色情况。
5.3.12 拆除定子绕组,并将定子绕组浸入盛有三氯甲烷或丙酮的容器中2h~3h,取出后用清水冲净,检查定子绕组是否有熔化痕迹。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

火灾物证痕迹检查方法 第5部分:小功率异步电动机 GB/T27905.5-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读