中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 主要部件结构、尺寸及材质要求


4.2.1 绳索
4.2.1.1 钢丝绳索
    应采用航空用钢丝绳,直径应不小于3mm,材质应符合YB/T5197的要求。
4.2.1.2 有芯绳索
    绳芯应采用航空用钢丝绳,直径应不小于3mm,材质应符合YB/T5197的要求。外层材质应为棉纱或合成纤维材料。全绳应结构一致,编织紧密,粗细均匀并无扭曲现象。
4.2.2 安全带
    安全带材质应为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm~80mm,带厚1mm〜3mm,带长1000mm〜1800mm,并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。
4.2.3 安全钩
    安全钩应由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置,保险装置应锁止可靠。
4.2.4 绳索卷盘
    绳索卷盘应由橡胶、塑料等非金属材料制成,且无尖锐的棱角和凸起。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读