中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 机载设备要求


7.4.1 消防炮、排烟机、水泵等机载设备的性能应符合相关标准的规定。
7.4.2 机载设备不得有锯齿等锐边的构件外缘。
7.4.3 机载设备运动关节的始、终点应设有限位装置,限位装置应能使其在额定负载或最大速度下运动时可靠停止,不得产生越程现象。
7.4.4 机载设备的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防机器人 第1部分:通用技术条件 XF892.1-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读