中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 主要部件结构、尺寸及材质检查


5.3.1 绳索
    采用目测和查看材质检验报告的方法对绳索的结构和材质进行检查。然后用通用量具测量绳索直径,测量任意三点,取三点的算术平均值。
5.3.2 安全带
    采用目测和查看材质检验报告的方法对安全带的结构和材质进行检查。然后用通用量具测量安全带长度、宽度及厚度,测量任意三点,取三点的算术平均值。
5.3.3 安全钩
    采用目测和查看材质检验报告的方法对安全钩的结构、材质和保险装置进行检查。
5.3.4 绳索卷盘
    采用目测和查看材质检验报告的方法对绳索卷盘的结构和材质进行检查。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读