中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 强度试验


5.4.1 整机强度试验
    将缓降器的绳索用卡箍相连,制成套环,试验用挂钩分别套在缓降器悬挂吊耳和绳索套环上,并和 拉力机上下夹具相连,如图1所示。将拉力机拉伸速度调定在100mm/min,然后对缓降器施加4倍最大负荷的拉伸负荷,保持5min。
图1 整机强度试验示意图
5.4.2 安全带及金属连接件强度试验
    将安全带的一端和金属连接件分别用拉力机上下夹具夹紧。拉力机拉伸速度调定在100mm/min,然后对试样施加6.5倍最大负荷的拉伸负荷,保持5min。
5.4.3 安全钩强度试验
    将安全钩长轴方向的两端分别和拉力机上下夹具相连,保险装置处于锁止状态,拉力机拉伸速度调定在30mm/min,然后对安全钩施加10000N的拉伸负荷,保持5min。
5.4.4 绳索强度试验
    绳索试样的长度应不小于300mm,将其两端和拉力机上下夹具相连,拉力机拉伸速度调定在 100mm/min,然后对试样施加4倍最大负荷的拉伸负荷,保持5min。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读