5.5 下降速度试验


5.5.1 不同负荷的下降速度试验
    将缓降器悬挂于试验高度,在缓降器绳索下降端按表1规定施加各种负荷,使其降至地面。每种负载负载均连续进行2次下降试验,用缓降器下降速度测试装置测量下降时间并按式(1)计算出下降速度。
5.5.2 重复下降速度试验
    按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面,重复进行下降试验20次,计 算每次下降速度与20次重复下降速度平均值。
5.5.3 清水浸湿绳索后的下降速度试验
    将缓降器绳索在清水中浸泡1h,然后按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,在缓降器绳索从清水中取出后5min内完成。计算每次下降速度。
5.5.4 经低温处理后的下降速度试验
    缓降器在-30°C±2°C的低温试验箱内放置4h,然后按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,在缓降器从低温试验箱取出后5min内完成。计算每次下降速度。
5.5.5 经高温处理后的下降速度试验
    缓降器在50°C 土2°C的高温试验箱内放置4h,然后按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,在缓降器从高温试验箱取出后5min内完成。计算每次下降速度。