6.6 防护头罩性能试验


6.6.1 漏气系数试验
    防护头罩漏气系数试验按GB 2890—2009中6.6.2~6.6.5的规定进行。
6.6.2 视野试验
    视野试验按GB 2890—2009中6.8.2~6.8.5的规定进行。
6.6.3 吸入气体中的二氧化碳含量试验
6.6.3.1 试验条件
    试验条件如表2所示。
表2 吸入气体中的二氧化碳含量试验条件
6.6.3.2 试验装置
    试验装置原理如图3所示。
图3 吸入气体中的二氧化碳含量试验装置原理图
6.6.3.3 试验准备
    试验准备按以下步骤进行:
    a) 用标准气标定二氧化碳气体分析仪;
    b) 对试验装置进行气密性检查,在1.96 kPa压力下,保持1 min,试验装置压力下降值不应大于29 Pa;
    c) 标定呼吸机的呼吸频率和呼吸量;
    d) 将试验用呼吸器在20°C±5°C环境内放置2 h 以上。
6.6.3.4 试验步骤
    试验按以下步骤进行:
    a) 将呼吸器佩戴在标准头模上,使半面罩与头模密合,必要时可以使用密封胶;
    b) 调整呼出气体中二氧化碳含量至规定值,开启呼吸机,连续进行试验并记录,至吸入气体中二氧化碳含量达到稳定时停止试验,稳定时的二氧化碳浓度即为吸入气体中二氧化碳含量。
6.6.4 透光率试验
    透光率试验按GB 14866—2006中6.1.3的规定进行。