中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 试验样品


5.1 标准的样品是(25.4±0.3)mmX(25.4±0.3)mmX (6.2+0.3)mm,也可以采用其他厚度,但它们的厚度应该和烟密度值一起在报告中说明。试验可以采用厚度小于6.2mm的材料进行试验,也可按照其通常实际使用厚度或者直接叠加到厚度大约6.2mm。同样,试验可以采用厚度大于6.2mm的材料进行试验,也可按照其通常实际使用厚度或将材料加工到厚度6.2mm。试样最大厚度为25mm, 当材料厚度大于25mm时,需根据实际使用情况确定受火面,并在切割时保留受火面。
5.2 每组试验样品为3块,试样的加工可采用机械切磨的方式,要求试样表面平整,无飞边、毛剌。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T8627-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读