中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T8627-2007
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
附录 A (资料性附录)本标准章条编号与ASTM D2843—1999章条编号对照
表A.1给出了本标准章条编号与ASTM D2843—1999章条编号对照一览表。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
11 试验报告
下一节:
附录 B (资料性附录)本标准与ASTM D2843—1999技术性差异及其原因
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 试验方法
4 试验装置
5 试验样品
6 状态调节
7 标准步骤
8 特殊程序
9 可选择程序
10 数据处理
11 试验报告
附录 A (资料性附录)本标准章条编号与ASTM D2843—1999章条编...
附录 B (资料性附录)本标准与ASTM D2843—1999技术性差异及其...
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T8627-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读