中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12 氨应力腐蚀试验方法


12.1 目的
提供一种标准的试验程序,用于评价固定灭火系统铜合金部件耐氨应力腐烛的能力。
12.2 试验设备
试验设备应为化工气体腐蚀试验箱,或专用于测试氨应力腐蚀的试验装置。用于制造试验设备的材料应具备抗氨腐蚀和不影响试验结果;试验设备应保证严密封闭,其加热系统应保持箱内温度达到12.3b)规定的试验温度,并满足温度均匀度不大于2.0°C、温度波动度不大于±0.5°C;试验箱顶部的结构应能避免试验过程中凝聚的液体滴落到试样上。试样支架和挂架应采用耐氨腐蚀的材料制造。
12.3 试验条件参数
试验箱内应为氨水(氨水密度0.90g/mL)自然挥发形成的潮湿氨气与空气的混合气体。其他试验条件如下:
a) 氨水体积与试验箱工作室体积之比:1:100;
b) 试验温度:+34°C±2℃;
c) 持续时间:10d。
12.4 预处理
将试样清洗干浄,清洗时不能用磨料或溶剂。不应洗去试样上有意涂覆的保护性有机膜。如标准要求封堵试样进出口,应使用不与氨反应的材料封堵。
12.5 条件试验
12.5.1 将试样按其工作位置放置在试验箱内。试拝可以放置在箱体内不同水平面上,但不得与箱体接触,试样间也不能相互接触。
12.5.2 按12. 3a)规定的体积比向试验箱底部玻璃槽内加入氨水。开启试验箱加热系统,使箱内温度升至+34℃并保持恒定后开始计算持续时间。
12.5.3 试验结束后取出试样,用温度不髙于+40°C的清水清洗。
12.6 试验结果评定
试验结果的评定由被测试样的产品标准提出,可包括以下内容:
a) 试样是否出现裂纹和损坏;
b) 按产品标准要求对试样的性能及功能进行测试得出的结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定灭火系统产品环境试验方法 GB/T25208-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读