中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.9 压力损失、通气量试验


7.9.1 压力损失和通气量试验采用风机来提供风源,试验装置示意图见图3。试验装置试验管内径d应与阻火器的公称通径相等,且其内壁表面应平整光滑,系统的各连接处不应有泄漏现象。
压力损失和通气量试验装置示意图
7.9.2 进气口端部以试验管(断面内径为d)的中心起算1.5d范围内不得有障碍物。
7.9.3 在试验管同一截面的圆周上,垂直于管壁钻四个均匀分布的的测压孔,其孔的周围应平整无毛剌,在管路的外壁面的静压孔处应焊接便于连接的短导管,导管的内径应大于测量静压孔径的2倍以上,四点静压孔接头应分别单独和压力计相连接,所测得的四点静压算术平均值为该截面上的平均静压。
7.9.4 集流器可以是圆弧形或锥形,其外形及尺寸如图4,其内壁表面须平整光滑,表面粗糙度Ra值应不大于3.2μm。
集流器外形尺寸
7.9.5 进气整流栅和出气整流栅的外形尺寸如图5,进、出气整流栅隔板厚度,出气整流栅隔板间距b=0.08d~0.75d。
进气整流栅和出气整流栅外形尺寸
7.9.6 可以选用U形压力计,其玻璃管的内径应均匀,一般为6mm~10mm,长度随所测压力大小确定。
7.9.7 阻火器的阻火芯应清理干净后安装在阻火器上,再进行试验,试验介质从阻火器入口端进入。
7.9.8 试验介质所用空气的绝对压力为0.1MPa,温度为20°C,相对湿度为50%,密度为1.2kg/m3,若空气不是此状态时,应换算成此状态气体。
7.9.9 在进气口附近用压力计,温度计和干湿球温度计测定空气状态。
7.9.10 启动电机使风机运转,调节阀门实现流量的调节,压力计的液面稳定后读数(△h2,△h3)每分钟读值一次,共读三次,取平均值,按公式(3)计算压力损失。
7.9.11 e点的压力计的液面稳定后读数(△h1),每分钟读值一次,共读三次,取平均值,按公式(4)计算通气量。

查找 上节 下节 返回
顶部

石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读