中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 检验规则


8.1 检验分类与项目
8.1.1 型式检验
8.1.1.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品试制定型鉴定;
b) 正式投产后,如产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变,可能影响产品的性能时;
c) 发生重大质事故时;
d) 产品停产一年以上,恢复生产时;
e) 质量监督机构提出要求时。
6.1.1.2 产品型式检验项目应按表1的规定进行。
8.1.2 出厂检验
产品出厂检验项目应按表1的规定进行。
8.2 试验程序
试验程序按附录A的规定进行。
8.3 抽样方法
采用一次性随机抽样,样品数量符合附录A的规定。
8.4 检验结果判定
8.4.1 型式检验
型式检验项目全部合格,该产品为合格。出现A类项目不合格,则该产品为不合格;B类项目不合格数大于等于2,该产品为不合格。
8.4.2 出厂检验
出厂检验项目全部合格,该产品为合格。
出现A类项目不合格,则该产品为不合格;出现B类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,该产品为不合格。
 

型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别

型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别

查找 上节 下节 返回
顶部

石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读