6.2 训练场地
6.2.1 火幕墙训练场地占地面积应符合GA/T 623的规定。
6.2.2 火幕墙训练场地地面应平整,火幕墙正面至少应设一条双向消防车道。
6.2.3 火幕墙训练场地内应至少设置2个室外消火栓。
6.2.4 火幕墙训练场地应设排水设施。