7 安全要求


7.1 火幕墙训练设施应具有熄火保护功能,确保点火不成功时能自动切断燃料供给。
7.2 燃料输送管道上应同时设置自动和手动控制阀。
7.3 安全监控系统摄像头的设置应能保证全面观察到火幕墙训练场地。
7.4 火幕墙训练设施所用电机、电磁阀、油泵、电气元件等设备处于爆炸危险区域内时,应采用防爆型设备。爆炸危险区域的划分应符合SH 3038的规定。
7.5 燃料储存区应安装可燃气体监测报警装置,燃料泄漏时应能自动切断燃料供应。
7.6 燃油、燃气压力低于0.2MPa时,控制系统应能自动切断燃油、燃气供应。
7.7 燃油管道应设回油管,确保熄火后未燃的油回流到油箱。
7.8 火幕墙下方应设置挡火设施,防止火焰从火幕墙下方穿越。
7.9 火幕墙训练设施应设防雷接地。
7.10 训练场地应设有清晰、醒目的危险区域警示标识。