中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 形位公差


6.8.1 门扇两对角线长度差|L1-L2|(见图7)
    采用钢卷尺测量。
门扇对角线长度测量位置示意图
图7 门扇对角线长度测量位置示意图 
6.8.2 门扇扭曲度D
6.8.2.1 试验设备
    平台、三个顶尖、高度尺;平台的尺寸不应小于1m×2m。
6.8.2.2 试验步骤
6.8.2.2.1 在门扇正反两面的四个角处分别标出四个测点,如一面为P1、P2、P3和P4测点,则另一面为对应的P1′、P2′、P3′和P4′测点,每个测点距门扇横边和竖边的距离均为20 mm。三个顶尖分别放在门扇的三个任意测点处(P1、P2和P3)将门扇顶起,如图8所示。用高度尺测量第四个测点P4与平台的距离h1
6.8.2.2.2 将门扇反转180°,按6.7.2.2.1的位置和方法测定平台至P4′的距离h2
6.8.2.2.3 门扇扭曲度D按式(1)计算:
D = | h2–h| / 2  ·······················(1)
    式(1)中:
      D——门扇扭曲度,单位为毫米(mm);
    h1——平台至测点P4的距离,单位为毫米(mm);
    h2——平台至测点P4′的距离,单位为毫米(mm)。
门扇扭曲度测量示意图 
图8 门扇扭曲度测量示意图
6.8.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度B1(B2
6.8.3.1 试验设备
    平台、四个顶尖、游标卡尺、尼龙线、吊线锥。平台的尺寸应不小于1 m×2 m。
6.8.3.2 试验步骤
6.8.3.2.1 将门扇平放在平台的四个顶尖上,顶尖距门扇横边和竖边的距离均为20 mm,将两端带有吊线锥的细尼龙线横跨于门扇宽度(高度)上,如图9所示。用游标卡尺的深度尺在规定测量位置量出高度值,即为该规定测量点的弯曲度值。测量位置见图10所示的E-E(F-F)、E′-E′(F′-F′)和E″-E″(F″-F″)的中点。
6.8.3.2.2 门扇反转180°,测定门扇另一面的弯曲度值,测量位置和测量方法同6.7.3.2.1。
6.8.3.2.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度值,取测量结果的极值h3(h4)。
6.8.3.2.4 门扇宽度(高度)方向弯曲度的计算公式:
B1(B2)= h3(h4)/ W(H)×1000···················(2)
    式(2)中:
    B1——门扇宽度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
    B2——门扇高度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
    h3——门扇宽度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
    h4——门扇高度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
    W——门扇宽度,单位为毫米(mm);
     H——门扇高度,单位为毫米(mm)。
    注:括号内计算门扇高度方向弯曲度。
门扇弯曲度测量示意图
图9 门扇弯曲度测量示意图 
门扇高度(宽度)方向弯曲度测量位置示意图 
图10 门扇高度(宽度)方向弯曲度测量位置示意图
门扇高度方向弯曲度示意图
图11 门扇高度方向弯曲度示意图
门扇宽度方向弯曲度示意图
图12 门扇宽度方向弯曲度示意图
 6.8.4 门框内裁口两对角线长度差|L1′-L2′|(见图13)
    采用钢卷尺测量。
门框内裁口对角线长度测量位置示意图 
图13 门框内裁口对角线长度测量位置示意图
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门 GB12955-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读