中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 —次短路熔痕的特征


7.2.1 铜导线上的短路熔珠直径通常是线径的1〜2倍,铝导线上的短路熔珠直径通常是线径的1〜3倍;短路熔珠位于导线的端部或歪在一侧;铜导线短路熔珠表面有光泽,铝导线短路熔珠表面有氧化膜、麻点和毛刺。
7.2.2 短路熔珠内部孔洞数量少,分布在熔珠中部;铜导线短路熔珠内部孔洞的表面呈暗红色,光泽度 差,平滑且有微量炭迹;铝导线短路熔珠内部孔洞的表面有一层深灰色氧化铝膜,其他特征与铜熔珠 类似。
7.2.3 短路熔痕与导线基体交接处有明显的熔化与未熔化的分界线。
7.2.4 在两根导线相对应的位置出现凹痕,凹痕内表面有光泽但不平滑,有堆积状熔化金属和毛刺,有扎手感。
7.2.5 在铜质多股软线的线端部形成熔痕时,熔痕与导线连接处无熔化粘结痕迹,其多股细丝仍能逐根分离;有的细丝端部出现微小熔珠。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第1部分:宏观法 GB/T16840.1-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读