中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 校准程序


7.3.1 炉壁温度
7.3.1.1当炉内温度稳定在7.2.4规定的温度范围时,应使用4.5规定的接触式热电偶和4.12规定的温度记录仪在炉壁三条相互等距的垂直轴线上测量炉壁温度。对于每条轴线,记录其加热炉管高度中心处及该中心上下各30mm处三点的壁温(见表2)。采用合适的带有热电偶和隔热套管的热电偶扫描装置,可方便地完成对上述规定位置的测定过程,应特别注意热电偶与炉壁之间的接触保持良好,如果接触不好将导致温度读数偏低。在每个测温点,应待热电偶的记录温度稳定后,才读取该点的温度值。
表2 炉壁温度读数
7.3.1.2计算并记录按7.3.1.1规定测量的9个温度读数的算术平均值,将其作为炉壁平均温度Tavg。
7.3.1炉壁温度
分别计算按7.3.1.1规定测量的三根垂轴线上温度读数的算术平均值,将其作为垂轴上的炉壁平均温度。
7.3.1炉壁温度

式中:
Tavg.axis1——第一根垂轴线上温度读数的算术平均值,单位为摄氏度(°C);
Tavg.axis2——第二根垂轴线上温度读数的算术平均值,单位为摄氏度(°C);
Tavg.axis3——第三根垂轴线上温度读数的算术平均值,单位为摄氏度(°C)。
分别计算三根垂轴线上的测量温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数。

         3

式中:
Tdev.axis1——第一根垂轴线上测量温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数;
Tdev.axis2——第二根垂轴线上测量温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数;
Tdev.axis3——第三根垂轴线上测量温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数。
计算并记录三根垂轴线上的平均炉温偏差值(算术平均值)。

7.3.1炉壁温度

计算按7.3.1.1规定测量的三根垂轴线上同一位置的温度读数的算术平均值。

7.3.1炉壁温度
式中:
Tavg.levela——三个垂轴线上位置a的温度读数的算术平均值,单位为摄氏度(°C);
Tavg.levelb——三个垂轴线上位置b的温度读数的算术平均值,单位为摄氏度(℃);
Tavg.levelc——三个垂轴线上位置c的温度读数的算术平均值,单位为摄氏度(°C)。
计算所测得的三根垂轴线上同一位置的温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数。
7.3.1炉壁温度
式中:
Tdec.levela——三根垂轴线上位置a的温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数;
Tdec.levelb——三根垂轴线上位置b的温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数;
Tdec.levelc——三根垂轴线上位置c的温度值相对平均炉壁温度偏差的绝对百分数。
计算并记录三根垂轴线上同一位置的平均炉壁温度偏差值(算术平均值)。
7.3.1炉壁温度

三根垂轴线上的温度相对平均炉壁温度的偏差量(Tavg.dev.axis)(4)不应超过0.5%。
三根垂轴上同一位置的平均温度偏差量相对平均炉壁温度的偏差量(Tavg.level)不应超过1.5%。
7.3.1.3 确认在位置(+30mm)处的炉壁温度平均值Tavg.levela(5a)低于在位置(-30mm)处的炉壁温度平均值Tavg.levelc(5c)。
7.3.2炉内温度
在炉内温度稳定在7.2.4规定的温度范围以及按7.3.1的规定校准炉壁温度后,使用4.5规定的接触式热电偶和4.12规定的温度记录仪沿加热炉中心轴线测量炉温。以下程序需采用一个合适的定位装置以对接触式热电偶进行准确定位。垂直定位的参考面应是接触式热电偶的铜柱体的上表面。
沿加热炉的中心轴线,在加热管高度中点位置记录该测温点的温度值。
沿中心轴线上中点向下以不超过10mm的步长移动接触式热电偶,直至抵达加热炉管底部,待温度读数稳定后,记录每个测温点的温度值。
沿加热炉中心轴线从最低点向上以不超过10 mm的步长移动接触式热电偶,直至抵达加热炉管的 顶部,待温度读数稳定后,记录每个测温点的温度值。
沿加热炉中心轴线从顶部向下以不超过10mm的步长移动接触式热电偶,直至抵达加热炉管的底 部,待温度读数稳定后,记录每个测温点的温度值。
每个测温点均记录有两个温度值,其中一个是向上移动测量的温度值,另一个是向下移动时测量的 温度值。计算并记录这些等距测温点的算术平均值。
位于同一高度位置的温度平均值应处于以下公式规定的范围(见图5):

式中x指炉内高度(mm),x=0对应加热炉的底部,表3给出了图5中的数据。

图5 采用热传感器沿炉内中心轴线测量的温度曲线分布图

表3 炉内温度分布值

7.3.3校准周期

当使用新的加热炉或更换加热炉管、加热电阻带、隔热材料或电源时,应执行7. 3. 1和7. 3. 2规定的程序。

 
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料不燃性试验方法 GB/T5464-2010/ISO1182:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读