中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 点型家用感温火灾探测器


4.4.1 温参数达到预定值时,点型家用感温火灾探测器应发出声火灾报警信号,并向家用火灾报警主制器发出火灾报警信号,声报警信号的声压级应在45dB〜75dB(A计权)之间,并应采用逐渐增大方式,初始声压级不应大于45dB。
4.4.2 点型家用感温火灾探测器在电源极性反接时不应被损坏。 
4.4.3 点型家用感温火灾探测器的性能还应满足GB4716的要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
家用火灾安全系统 GB22370-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读