4.7 手动报警开关


4.7.1 手动报警开关应设红色启动确认灯,启动零件动作后,应能向家用火灾报警控制器没出报警信号,并点亮启动确认灯,确认灯应保持至启动状态被复位。
4.7.2 手动报警开关应采用自复式开关,启动零件在启动报警后应回复到正常位置,且在连续启动500次后,仍能正常工作。
4.7.3 手动报警开关还应符合5.11〜5.26规定。