中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B (资料性附录)试验装置的典型设计


B.1 典型试验设备
典型的试验设备如图B.1所示。
B.2 加热炉管
加热炉管可按图B.2所示的缠绕方式采用0.2mm厚、3mm宽的80/20的镍铬电阻带进行缠绕。
为了缠绕的准确性,可在加热炉管的表面进行开槽。
在炉管周围的环形空间可用密度为(170±30)kg/m³的氧化镁粉进行填充。
B.3 空气稳流器
空气稳流器的上半部分应采用厚25mm、导热系数为(0.04±0.01)W/(m•K)(平均温度为+20°C)的矿棉纤维进行隔热处理。
B.4 气流罩
气流罩的外部应采用厚25mm、导热系数为(0.04±0.01)W/(m•K)(平均温度为+20°C)的矿棉纤维进行隔热处理。
图B.1 典型的试验装置图
图B.2  加热线圈

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料不燃性试验方法 GB/T5464-2010/ISO1182:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读