中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.19 电源瞬变试验


5.19.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备抗电源瞬变干扰的能力。
5.19.2 试验方法
5.19.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到电源瞬变试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.19.2.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)〜断电(1s)”的固定程序连续通断500次,试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按要求进行功能试验。
5.19.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.19.4 试验设备
能产生满足5.18.2要求试验条件的电源装置。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
家用火灾安全系统 GB22370-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读