5.20 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验


5.20.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备在电压暂降、短时中断和电压变化(如主配电网络上,由于负载切换和保护元件的动作等)情况下的抗干扰能力。
5.20.2 试验方法
5.20.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到主电压暂降和中断试验装置上使其处于正常监视状态。
5.20.2.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行十次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,复进行十次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按要求进行功能试验。
5.20.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.20.4 试验设备
试验设备应满足GB16838的规定。