中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.10 耐湿热性


6.10.1 试样的制备
    按6. 8.1的要求制样。
6.10.2 试验程序
    将制作养护好的试件,放置在湿度为90%±5%、温度45℃+5℃的试验箱中,至规定时间后,取出试件放置于不受阳光直接照射的环境中,自然干燥。观察试样是否开裂、粉化。
6.10.3 判定条件
    按规定进行试验后,阻火包内装材料应无明显变化,其他试样三个试件中至少两个不应出现开裂、 粉化现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火封堵材料 GB23864-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读