中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 耐冻融循环性


6.11.1 试样的制备
    按6.8.1的要求制样。
6.11.2 试验程序
    将制作养护好的试件,先置于23°C±2℃的水中18h,然后将试件放入-20°C±2℃的低温箱中,自箱内温度达到-18°C时起冷冻3h再将试件从低温箱中取出,立即放入50℃+2℃的恒温箱中,恒温3h。取出试件重复上述操作共15个循环。观察试样是否开裂、粉化。
6.11.3 判定条件
    按6.10.3的要求进行判定。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火封堵材料 GB23864-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读