中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

D.1 要求


D.1.1 防火插销的耐火性能
D.1.1.1 防火插销的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
D.1.1.2 耐火试验过程中,防火插销应无明显变形和熔融现象。
D.1.1.3 耐火试验过程中,防火插销处应无窜火现象。
D.1.1.4 耐火试验过程中,防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移,并处于良好关闭状态。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门 GB12955-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读