中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B (资料性附录)耐火性能试验结果的应用


B.1 防火封堵组件在实际应用中只能用于耐火极限要求小于或等于其耐火极限测试结果的部位。
B.2 采用本标淮规定的标准试件进行试验时,水平试件进行耐火性能试验得出的耐火性能试验结果可用于相应结构形式的垂直构件。
B.3 混凝土构件的耐火性能测试结果可用于厚度大于或等于测试用混凝土掏件厚度的混凝土或砖石结构。
B.4 标准试件的耐火性能测试结果只能应用于电缆填充率(管道贯穿率)不大于测试时电缆填充率 (管道贯穿率)的情况。
B.5 缝隙标准试件的耐火性能测试结果只能用于与之相同类型的缝隙。在实际应用中,当缝隙宽度和/或位移量小于或等于标准试件时,耐火性能测试结果有效。
B.6 采用标准试件获得的试验结果可用于对防火封堵材料产品的质量进行判定,但其耐火试验结果只能表明其在本标淮所确定的结构形式下的耐火性能,并不能用于所有的结构形式。

查找 上节 下节 返回
顶部

防火封堵材料 GB23864-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读