5.1 总则


5.1.1 试验的大气环境
    如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
    ——温度:15°C~35°C;
    ——湿度:25%RH~75%RH;
    ——大气压力:86kPa~106kPa。
5.1.2 容差
    除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%。

5.1.3 试验样品(以下称试样)
    试样为火场通信控制台2台,并在试验前予以编号。
5.1.4 试验程序
    试验程序见表4。
试验程序
试验程序(续)