中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 重复性


    重复测量6次探测器的报警值和报警时间,两次测量的时间间隔应不小于30min,每次测量的探测器的报警值和报警时间均应符合5.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读