中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


5.8.1 将试样按GB/T 17626.6-2008中第7章规定进行试验配置,接通试样电源,使试样处于正常工作状态20min。
5.8.2 按GB/T 17626.6-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的电磁干扰,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3的规定进行基本功能试验。
查找 上节 下节 返回
顶部

火场通信控制台 XF/T875-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读