5.12 振动(正弦)(运行)试验


5.12.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用如同其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常工作状态。
5.12.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在5Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行3次扫频循环,期间观察并记录试样的工作状态。
5.12.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.3的规定进行基本功能试验。