中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A (规范性附录) 特定条件下的热释放计算


A.1 特定条件下的热释放计算方法
A.1.1 第9章中计算热释放速率的公式使用的前提是在测量氧气以前,已通过化学洗涤瓶将二氧化碳从气样中除去。某些实验室具备测试二氧化碳的能力,在这种情况下就不需要从氧气管线中除去二 氧化碳,其优点是可以避免使用价格昂贵并且需要仔细处理的化学洗涤剂。
A.1.2 在本附录中,给出的公式只适用于对二氧化碳进行测量。包括以下两种情况:
——干燥并过滤的烟气部分被导入二氧化碳和一氧化碳的红外分析仪进行分析;
——同时加上水蒸气分析仪。
为避免水蒸气冷凝,在燃烧产物气流中测定水蒸气浓度时,需要一个单独的取样系统。该系统中的 过滤器、取样管线和分析仪均需加热。
A.2 符号
本附录所采用的符号如下:
A.3 二氧化碳和一氧化碳的测量
A.3.1 在氧分析仪中,二氧化碳和一氧化碳的测定应按式(A.1)、式(A.2)、式(A.3)、考虑时间的滞后效应:
A.3.2 排气管道的流量由式(A.4)计算:
A.3.3 热释放率由式(A.5)计算:
A.3.4 耗氧系数由式(A.6)得出:
A.3.5 环境中氧的摩尔数由(A.7)得出:
A.3.6 在式(A.5)中,括号里该项分子中的第二项,是对某些碳不完全燃烧成一氧化碳而不是二氧化碳的校正,实际上Xco通常非常小,所以其值在式(A.5)和式(A.6)中可以被忽略,一氧化碳分析仪通常不会明显地提升热释放速率测定的精度。因此,即使没有一氧化碳分析仪,假定Xco=0,式(A.5)和式(A.6)也可以使用。
A.4 水蒸气的测量
A.4.1  在开放的燃烧系统中,例如本方法使用的,进入该系统的空气流量无法直接测量,但可以通过排气管中测量的流量推导。由于部分空气燃烧消耗氧气产生膨胀,部分空气燃烧,这部分空气中的氧完全被消耗,因此对于膨胀需要一个假设,这个膨胀取决于燃料的组成及燃烧的实际化学计算。体积膨胀系数的平均值取1.084比较适宜,该值对于丙烷是合适的。
A.4.2 在式(3)和式(A.5)中已使用了这个符号。可以认为在排除的气体中几乎有氧气、二氧化碳、一氧化碳和水蒸气组成。因此,测量这些气体可以计算出膨胀值。(如果在排气中测量的水蒸气,这和氧气、二氧化碳、一氧化碳三种认为都是干燥气体的测量一起能用来确定膨胀值)。排气管道中的质量通过式(A.8)可以更精确地计算得出:
式中:
燃烧产物的摩尔质量Me由式A.9)计算:
Me=28.97,热释放速率的计算见式A.10):
当采用O2,CO2,CO和H2O的测量值时,热释放速率由式(A. 11)计算:
式(A. 10)中水蒸气读数按式(A.1)~式(A.3)中类似方式进行滞后时间修正,见式(A.12):

查找 上节 下节 返回
顶部

火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法 GB/T27904-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读