6.8 阻燃性能试验


6.8.1 下颏带和披肩的阻燃性能试验
     下颏带和披肩的阻燃试验方法按GB/T 5455进行。
6.8.2 面罩的阻燃性能试验
6.8.2.1 试验装置

    试验装置应符合6.7.1耐燃烧性能试验装置的规定。
6.8.2.2 试验步骤
    首先调节本生灯的火焰高度为50mm±1.5mm,内焰高度为25mm±1.5mm,并用K型热电偶测量内焰尖端的温度,温度应在1100°C〜1300℃范围之间。然后将火焰内焰以45°±10°方向对准垂直安放的面罩试样的底边,持续燃烧15s后立即移开火焰,记录面罩续燃的时间,并检查面罩是否有熔融、滴落现象。