6.10 电绝缘性能试验


6.10.1 试验装置
    试验装置由电极、高压试验台、电流表、计时器、金属丝网托架和试验水槽等组成,应满足以下技术 要求:
    a) 高压试验台:输出电压0V〜5000V,60Hz交流电源,电压表示值误差±1%;
    b) 电流表:交流毫安表,量程0mA〜10mA,示值误差±1%;
    c) 计时器:示值误差±1%,按s计。
6.10.2 试验步骤
    将头盔的帽壳倒置在试验水槽中金属丝网托架上,然后向试验水槽和帽壳内注水,至水面升高至距离头盔的边缘20mm为止,再把与高压试验台输出端连接的两根电极分别插入帽壳内和试验水槽内的水中,其中试验水槽内的电极与金属丝网托架连接成一体。接着,开始升压至2200V,保持1min,记录泄漏电流值。