中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管 GB/T5135.20-2010
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6.8 真空试验
管段试件长度为(500±50)mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660mm汞柱,保持1min,试验后检查内涂层,判断试验结果是否符合5.10的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
6.7 冲击试验
下一节:
6.9 高温试验
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类和型号规格
5 要求
6 试验方法
6.1 外观检查
6.2 厚度测量
6.3 针孔试验
6.4 附着力试验
6.5 弯曲试验
6.6 压扁试验
6.7 冲击试验
6.8 真空试验
6.9 高温试验
6.10 低温试验
6.11 压力循环试验
6.12 温度循环试验
6.13 温水老化试验
7 检验规则
7.1 检验分类
7.2 组批和抽样
7.3 判定准则
8 包装、运输、贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管 GB/T5135.20-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读