6.5 材料性能试验


6.5.1 毯面材料不燃性
    应提供毯面基材符合GB8624-2012A级的检验报告。
6.5.2 毯面的干态断裂强力试验
    对于表面未涂覆处理的试样,试验应按照GB/T7689.5-2013中类型Ⅱ的试样要求进行,拉伸方法采用等速伸长法;对于表面经涂覆处理的试样,试验应按照HG/T2580-2008的条法试验方法进行,夹具间有效长度选择为(100±1)mm记录试验结果。
6.5.3 手持件及包边材料的阻燃性能试验
    从灭火毯上取下长150mm的材料作为试样,用试样夹或钳子竖向夹持试样,采用按GB/T5455-2014规定的点火源,对试样施加12s点火时间,记录试样的续燃时间和燃烧现象。
6.5.4 缝纫线的耐高温性能试验
    将从灭火毯拆下的缝纫线试样放置在温度为(260±5)℃的高温干燥箱内,5min后取出样品进行目测,记录试验结果。